土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求教:如果柱子的混凝土打错了怎么办?
柱子的的混凝土是40的,板的是35的
可是最后都打成了35
怎么补救?

全部回答(65 )

  • zwl0375
    先检测一下, 看强度到底能达到多少,如果满足了,什么都好说, 不满足的话,只有找设计院了
    2007-06-23 15:20:23 来自 PC 评论 举报
  • yxltjz1
    这事肯定得设计院验算确定。C35与C40固然相差不多,也可能验算不会有太大问题,但如果假设是C25和C40的又如何呢。至于处理方法还请出图的设计单位验算一下才行。
    2007-06-22 21:50:22 来自 PC 评论 举报