土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 质心和刚心偏移太多,但是周期比和位移比满足

质心和刚心偏移太多,但是周期比和位移比满足

发布于:2012-02-10 17:09:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
未命名1.jpg
这个是个十八层的高层,纯剪力墙结构,结构计算周期比0.80,位移比1.2至1.3满足规范要求,但是就是质心和刚心偏移太多。
问,对结构有不有影响,是否还需要调整剪力墙布置。

未命名1.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 林夕一梦
    林夕一梦 沙发
    本来就是异形结构,还是调的差不多吧,至于依据确实还没找到,但是还是做安全点吧,踏实。
    2013-07-21 08:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • pm3jchecksat
    pm3jchecksat 板凳
    xiaohe20060315 发表于 2012-2-14 10:20 这个工程里面有20道剪力墙,其中有10道不是双向拉结,这样的结构体系审查能过?不太明白那10道没有双向拉结。。求解释啊。。。
    2013-07-21 01:08:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼板舒适度设计

最近在做一个关于楼板舒适度的课题,关于楼板自振频率的计算方法及计算公式不是很确定,查了一些资料,但是还不是很全面,哪位前辈是否能够提供一些呢?谢谢!另:组合楼板自振频率的计算与试验研究 下载http://www.gong123.com/jianzhu/2011-12-27/416538.html?ptyBh有需要的帮顶哦!

回帖成功

经验值 +10