土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 现讨论一下配电箱元件布置问题

现讨论一下配电箱元件布置问题

发布于:2006-09-12 15:33:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
设计图中配电箱出线回路都是从上至下画的,安装时元件是遵循从左至右,从上至下原则,将回路调换过来,本人认为出线回路都是从上至下画的,应将其旋转90度,从右至左排列,安装查线方便,但是相序为C,B,A排列

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    那是问的CAD画图的问题和设计无关吧,你是想问为什么镜象后会变的,是MIRRTEXT的参数设置问题,设置为0就不变了
    2007-11-02 15:37:02

    回复 举报
    赞同0
  • mudan8819
    mudan8819 板凳
    设计图从上至下的回路,已标明A,B,C的相序,旋转过来后,最右边回路按图就得接A相,就成了相序为C,B,A排列
    2006-09-14 14:33:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于GGD面板开孔

大家做GGD柜子时,面板上是不是要开孔把塑壳开关的操作手柄露出来?我看有的做了,有的没错,有相关要求吗?