正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(19 )
1 根据《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015第6.1.1条“ 城市道路照明电力负荷应为三级负荷,城市中的重要道路、交通枢纽及人流集中的广场等区段的照明可为二级负荷。不同等级负荷的供电要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的规定。”,城市中的重要道路、交通枢纽及人流集中的广场等区段的照明可为二级负荷,是可为二级负荷,在实际工程中,即使省会城市的火车站等场所,也没有列为二级负荷。一般都按三级负荷设计。
2 如果非要按二级负荷,就执行《供配电系统设计规范》GB 50052 的规定。
先确定负荷等级,一般道路照明均为三级负荷,特别重要地段按二级复核
如采用二级负荷,则电源需要双电源,变压器也需要两台,一台故障,另一台要满足100%二级负荷
主题
回复
粉丝
市政公用工程
3.11 万条内容 · 190 人订阅
阅读下一篇
RT,一个步行商业街,准备选择9米高的LED景观灯,请问下如何计算灯具的功率和大概的价格
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句1 根据《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015第6.1.1条“ 城市道路照明电力负荷应为三级负荷,城市中的重要道路、交通枢纽及人流集中的广场等区段的照明可为二级负荷。