规定重要道路等要双电源供电,我设计采用一台变压器,两路10KV进线的形式,两路高压断路器机械联锁。图审要求:
1.双电源来源。(我的理解是同一变电所的不同母线而一般一条道路高压均引自路边国家电网的高压分支箱,双电源应该很难实现。
2.双电源要求。(我回复:能负担100%负荷)
设计院只有我一个学电的,没师傅带,请各位能人看看。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • jk_duan888
    jk_duan888 沙发

    1 根据《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015第6.1.1条“ 城市道路照明电力负荷应为三级负荷,城市中的重要道路、交通枢纽及人流集中的广场等区段的照明可为二级负荷。不同等级负荷的供电要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的规定。”,城市中的重要道路、交通枢纽及人流集中的广场等区段的照明可为二级负荷,是可为二级负荷,在实际工程中,即使省会城市的火车站等场所,也没有列为二级负荷。一般都按三级负荷设计。

    2 如果非要按二级负荷,就执行《供配电系统设计规范》GB 50052 的规定。

    2021-03-16 17:25:16

    回复 举报
    赞同0
  • xw8765
    xw8765 板凳

    先确定负荷等级,一般道路照明均为三级负荷,特别重要地段按二级复核

    如采用二级负荷,则电源需要双电源,变压器也需要两台,一台故障,另一台要满足100%二级负荷