土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 主变和站用变接线方式的区别

主变和站用变接线方式的区别

发布于:2006-09-12 14:49:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
若一35KV站的主变是Y,d11接线
那么它挂于35KV和10KV 母线上的站用变的接线形式应该如何选择?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zjboa
    zjboa 沙发
    非常感谢您
    2006-09-14 08:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • jian_72
    jian_72 板凳
    选择Dyn11结线有利于变压器在三相不平衡负荷下容量的充分利用,并可有效抑制三次谐波电流。但如原有配电系统为Yyn0接线变压器时,宜用Yyn0结线。

    不过,我所见到的所用变接线基本上都是用的Yyn0,该接线有利于降低产品中性点绝缘强度,同时可能是为方便引出中性线吧。
    2006-09-13 15:49:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电缆一个不懂的问题。

经常看见有人使用例如2*(3*185+2*95)的电缆,它和3*185+2*95的电缆在使用上有什么区别?如果使用2根电缆,是不是可以通过双倍的电流?如,计算电流1000A,是不是可以使用两根载流量660的电缆?那么是不是同样可以使用载流量为1125的63*6.3的铜母线?