土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教高手解答喷淋设计实例问题

请教高手解答喷淋设计实例问题

发布于:2004-01-15 14:33:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我有一设计实例请教各位:由15层、高为45米的商住楼(底层为商场)、共16栋连成的小区,装修普通,每户独立分体空调,但每层建筑面积超过1500平方米(是否应归入1类高层)。每栋天面有一个18立方米的消防水池,天面水池与第15层的垂直高差小于5米。
为节约投资(设计、建设单位同属于一个集团公司),喷淋系统可否这样设计:由每栋天面水池出来一稳压泵(含闸阀、波纹管、止回阀等)引至一楼湿式报警阀前、每栋引水管(含闸阀、止回阀)之后进行稳压,天面不再设增压泵,水泵房设一主一备喷淋泵即可(不再设稳压泵气压罐等稳压设备)?
另外,套房内是否可以不设喷头,仅在走廊、电梯前室等公共场所设置?16栋之间的喷淋连接管可否连成支状?
谢谢!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 趟水的
    趟水的 沙发
    1.是不是一类高层,应看商场的每层建筑面积是不是超过1500,很显然,归为1类高层
    2.整个系统应优先采用集中加压,所以每个天面设水池是不对的
    3.消火栓系统和喷淋系统的局部稳压和增压系统应该分开设置
    2004-02-09 10:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • luogan2004
    luogan2004 板凳
    owens:喷淋供水的延续时间为1小时,为什么在喷淋系统动作1小时后就一定要要有关闭喷淋进水管的措施?
    2004-02-09 08:43:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不知各位如何设置消火栓环管上的阀门?

高规7.4.4:室内消防给水管应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭秒相邻的两根。 要达到上述要求,岂不是每相邻两根竖管之间都要设一个阀门,假设某一水平环管连有20根竖管,则水平环管上就要设19个阀门,加上每根竖管上、下两端也要设阀门,阀门总数达59个,如果顶部水平连通管再设阀门,阀门不是太多了。 不知各位如何设置环管上的阀门?

回帖成功

经验值 +10