不知各位如何设置消火栓环管上的阀门?

发布于:2004-01-15 10:57:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规7.4.4:室内消防给水管应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭秒相邻的两根。
要达到上述要求,岂不是每相邻两根竖管之间都要设一个阀门,假设某一水平环管连有20根竖管,则水平环管上就要设19个阀门,加上每根竖管上、下两端也要设阀门,阀门总数达59个,如果顶部水平连通管再设阀门,阀门不是太多了。
不知各位如何设置环管上的阀门?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    清源说的对,7.4.4的目的是消防管道是一用一备的;相邻竖管只能停用一根,上下环管只能停一条;保证检修时不停水。
    2004-01-17 10:47:17

    回复 举报
    赞同0
  • along-xie
    along-xie 板凳
    清源的说法明显业余
    2004-01-17 10:18:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教喷淋设计实例

我有一设计实例请教各位:由15层、高为45米的商住楼(底层为商场)、共16栋连成的小区,装修普通,每户独立分体空调,但每层建筑面积超过1500平方米。每栋天面有一个18立方米的消防水池,天面水池与第15层的垂直高差小于5米。 为节约投资(设计、建设单位同属于一个集团公司),喷淋系统可否这样设计:由每栋天面水池出来一稳压泵(含闸阀、波纹管、止回阀等)引至一楼湿式报警阀前、每栋引水管(含闸阀、止回阀)之后进行稳压,天面不再设增压泵,水泵房设一主一备喷淋泵即可(不再设稳压泵气压罐等稳压设备)?