我有一设计实例请教各位:由15层、高为45米的商住楼(底层为商场)、共16栋连成的小区,装修普通,每户独立分体空调,但每层建筑面积超过1500平方米。每栋天面有一个18立方米的消防水池,天面水池与第15层的垂直高差小于5米。 为节约投资(设计、建设单位同属于一个集团公司),喷淋系统可否这样设计:由每栋天面水池出来一稳压泵(含闸阀、波纹管、止回阀等)引至一楼湿式报警阀前、每栋引水管(含闸阀、止回阀)之后进行稳压,天面不再设增压泵,水泵房设一主一备喷淋泵即可(不再设稳压泵气压罐等稳压设备)?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
伯大哥
沙发
清源说的对,7.4.4的目的是消防管道是一用一备的;相邻竖管只能停用一根,上下环管只能停一条;保证检修时不停水。
2004-01-17 10:47:17
赞同0
-
along-xie
板凳
清源的说法明显业余