以下楼梯间,前室加压送风依据在哪里?

发布于:2012-02-10 13:14:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建筑的这样说:
1、地下车库有2层,超过10m,楼梯间,消防前室均需要加压送风,单独给楼梯间送风都不行。
2、地下只有一层车库的话,只要不写消防前室,只写前室,就不需要加压送风,楼梯间的话在首层开够2㎡的窗或者开有对室外的门,自然排烟就行。
真是这样么?在哪页写的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 瑞瑞
    瑞瑞 沙发
    1、关于地下楼梯间或前室不设加压送风的问题:请问楼主是不是江苏、浙江地区的?这两个地方有地方上的规定,地下一层或不超过10米的地下两层的防烟楼梯间或前室是可以不设加压送风系统的。(不知道其他地区有没有规定)
    2、是不是消防电梯前室或者防烟楼梯间前室这个问题:并不是图纸上写不写的问题或者写成什么的问题,而要先判定是否是防烟楼梯间?是否是消防电梯?若是,那肯定是前室,并且与防烟楼梯间、消防电梯相对应。
    3、有时候还并不能只看规范怎么规定的问题,如规范上只规定建筑专业设封闭楼梯间,但建筑专业设计时若该封闭楼梯间没有自然通风条件时会按防烟楼梯间考虑,这时暖通专业也必须按防烟楼梯间来设计。所以一个工程的楼梯间定性是由建筑专业决定的。
    2012-02-14 16:08:14

    回复 举报
    赞同0
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 板凳
    二楼说的不错,但是我们设备专业只要它确定有防烟楼梯间和消防电梯的话,直接按照规范上(高层防火)上选择是否需要加压送风,这第一条就解决了;第二条楼上已经讲的很好了。
    2012-02-14 11:21:14

    回复 举报