进风管处的压力是20000Pa,整个除尘器的压力损失大约是12000Pa,出口含尘量低于10mg/立方米,其中气体中含硫为1mg/立方米,气体成分为体积分数CO%=90%,CO%=6%,其他4%,除了含硫外还有P
硫以H2S存在!这样的一个文氏管除尘器。在设计这个除尘器的时候喉管处,以为压力的关系,烟气的状态改变,在这时烟气的状态怎么确定!以及喉管直径和长度如何确定

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyang14
    weiyang14 沙发
    进气管直径按与之相联管道直径确定,管道气速一般取16~22m/s,收缩管的收缩角取23~25度,喉管直径按喉管气速确定,其截面积与进口管截面积之比可取1:4,喉管长度取喉管直径的0.8~1.5倍,扩散角取5~7度。