土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教充实水柱问题

请教充实水柱问题

发布于:2012-02-10 11:35:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑设计防火规范8.4.3 7中规定水枪的充实水柱应经计算确定。但不得小于规范规定的相应值,请问怎么计算啊?用的什么公式?谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • duping81
    duping81 沙发
    规范说小于100米的建筑充实水柱不应小于10m,但10m充实水柱,消火栓流量只有4.62L,要满足消火栓5L/S的流量,充实水柱需要11.42m,所以10m只是最低值,具体需要计算。
    2012-02-14 23:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • fireprotection
    好的,灰常感谢!
    2012-02-13 11:25:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防立管水头损失计算

一类商住楼 室内消防水量40L/S 在计算沿程水头损失时 立管是按规范要求的最小流量15L/S计算还是40L/S计算

回帖成功

经验值 +10