土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水给回水管道是否一样大?
有一份图纸立管RJ是DN70的RH是DN40的(图上标)如果要计量工程量RH管是按40的计量还是按70的计量呢?
热水给回水管管径是否一样大呢?

全部回答(4 )

  • sybxbjb
    热水系统回水循环的作用是把热水管中的冷却水排出,热水管的热水保持温度能达到使用要求.这样在热水管道的温度达到使用要求的状态,回水就可以关闭了,这样能保证最大用水量有足够的热水供应使用而不必回流.目前已经有回水温度控制阀安装在回水管上,设定回流温度,高于设定温度关闭阀门,低于设定温度开启,自动运行,不适用外动力,靠阀体内的感温元件热胀冷缩自动开闭阀门.
    设计热水系统,一般回水管要细两个规格,如供水管dn65,回水管dn40.实际还可以细,只要回水流量能在十来分钟排出热水系统冷却水既可以了.如100米长的dn100的管路容积是0,78立米,用dn25的回水管,压力1公斤,不到15分钟就可以排空管路中的水.
    2012-02-13 15:03:13 来自 PC 评论 举报
  • 1177600
    楼上正解,回水量肯定小的,不是所有的水都回
    2012-02-13 11:24:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10