土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助电缆发热60度

求助电缆发热60度

发布于:2012-02-10 10:27:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在我们的压缩机电缆实测温度如下:
8点 33℃ 30.5℃
9点 30℃ 26℃
10点 51℃ 49℃
11点 38℃ 36.5℃
12点 45℃ 44℃
13点 51.5℃ 49℃
14点 57℃ 53℃
15点 61℃ 55℃
16点 62℃ 56.5℃
17点 63℃ 57℃
18点 63℃ 57.5℃
19点 63.5℃ 58℃
20点 52.5℃ 50.5℃
21点 56.5℃ 51.5℃
22点 51.5℃ 46.3℃
23点 53℃ 48℃
24点 57℃ 52.5℃
1点 59℃ 54℃
2点 57.5℃ 56℃
3点 45℃ 43.5℃
4点 35℃ 30℃
5点 22.5℃ 22℃
6点 38℃ 35℃
7点 50℃ 46℃
不知道有没有问题
电缆型号为VV3X150+1X70

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lqzhu0328
    lqzhu0328 沙发
    压缩机是多大功率的呀?长时间发热也不行哦,是不是线号有点小呀?
    2012-02-10 14:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • 无影
    无影 板凳
    没有问题,一般VV电缆工作在70度以下是没有问题的。
    2012-02-10 12:35:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防弱电

在安装消防工程中,各探头及消防设施的管内穿线应该分别套用定额的那一册那个子目1、消防信号线(RVS双绞线)2、报警按钮的电源线(NH-BV2.5)3、多线控制的控制电缆(NH-KVV10*1.5)

回帖成功

经验值 +10