现在我们的压缩机电缆实测温度如下:
8点 33℃ 30.5℃
9点 30℃ 26℃
10点 51℃ 49℃
11点 38℃ 36.5℃
12点 45℃ 44℃
13点 51.5℃ 49℃
14点 57℃ 53℃
15点 61℃ 55℃
16点 62℃ 56.5℃
17点 63℃ 57℃
18点 63℃ 57.5℃
19点 63.5℃ 58℃
20点 52.5℃ 50.5℃
21点 56.5℃ 51.5℃
22点 51.5℃ 46.3℃
23点 53℃ 48℃
24点 57℃ 52.5℃
1点 59℃ 54℃
2点 57.5℃ 56℃
3点 45℃ 43.5℃
4点 35℃ 30℃
5点 22.5℃ 22℃
6点 38℃ 35℃
7点 50℃ 46℃
不知道有没有问题
电缆型号为VV3X150+1X70

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lqzhu0328
    lqzhu0328 沙发
    压缩机是多大功率的呀?长时间发热也不行哦,是不是线号有点小呀?
    2012-02-10 14:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • 无影
    无影 板凳
    没有问题,一般VV电缆工作在70度以下是没有问题的。
    2012-02-10 12:35:10