土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 20平米的化学品仓库空调要怎么做?
一个药厂的20平方左右的小仓库,主要存放盐酸等。温度要求2-25度,上海。现在要求做空调及排风。业主要求3000风量的排风机,室内还要防爆空调,我想问下各位前辈,这个负荷一般估算多少合适呢,排风量大对空调负荷有没影响?空调机器是用防爆空调(和普通家用空调一样,无新风的)还是机器放室外用防爆风管接进去好?

全部回答(12 )

  • shawj
    化学品仓库的还是要求较高
    2012-06-05 13:19:05 来自 PC 评论 举报
  • ajdithu
    20平方米,3000的排风量,太大了吧?37倍的换气次数,如果是持续排风,那主要冷负荷肯定是新风负荷,那就做直流空调吧
    2012-03-07 21:37:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10