安防、监视、综合布线的相关问题!

发布于:2006-09-12 10:04:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1.安防:
门禁一般在哪里做,是甲方提还是自己根据经验设置?门内外各需设置那些东西,安装的高度及方式分别是什么,电源怎么给?
2.监视:
到摄像头总共需要敷设多少管线,我现在就知道信号线跟电源线,不知道还需要其它的线不?电源是多少伏特的?这几种线如果走线槽,能否共线槽?
3.综合布线:
综合布线中,那种TD.TP端口在一起的双端口插座是不是就要敷设过去两根线?这种情况下电话端口不需要5类线吧?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • polophoto
    polophoto 沙发
    谢谢大家,可是感觉关于门禁的回答的不够具体,比如说,门禁系统里那个门锁,适合什么样的门,是怎么安装的?如果只是一个围墙加双开门,没有门楼,可以装门锁么?还有弱电电源的问题,是弱电设备自己带一个小变压器,我给220V电源就可以了,还是需要我集中把电压变成低电压,再供给弱电设备?
    2006-09-13 17:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • pjjune
    pjjune 板凳
    在地下室,监视线槽与消防是不能共线槽的,还有,如果你的摄像头下面有云台控制器和镜头控制器,合称云镜控制器的话,那就要拉很多根线了,云台就六芯了,上,下,左,右,自动,公共端。镜头4芯,聚集,光圈,和变倍,公共端。但如果在摄像机附近装了解码器的话,只需要通信线和电源线就可以了。
    2006-09-13 14:55:13

    回复 举报