土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浪涌保护器

浪涌保护器

发布于:2006-09-12 10:02:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教一下浪涌保护器前的熔断器怎么选择?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • crazyboy
    crazyboy 沙发
    可以参考厂家的样本资料来选择配套的短路保护。
    2006-09-12 17:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • melandfl
    melandfl 板凳
    使用熔断丝和使用微型断路器的区别在于:1、熔断丝的过电流工作曲线受环境温度影响大,对过电流的断开没有微型断路器可靠;2、座装的熔断丝在受到8/20μs雷电过电压冲击的时候,会从底座中跳出来,使SPD无法正常工作;3、焊接的熔断丝当SPD劣化以后,无法象微型断路器那样在小于5s的时间内断开,易发生短路和火灾危险,不符合GB 50054和GB 50057标准的要求。因此建议使用断路器.

    开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,40KA,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,20 KA,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,10 KA,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型
    2006-09-12 15:05:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问探测区域的问题

在消防设计中,关于探测区域、防火分区的理解这样对吗?一个防火分区设一个隔离器,一个消防分接箱,然后一个探测区域一条回路(平面图上),这个理解对吗,请问各位前辈?

回帖成功

经验值 +10