发布于:2006-09-12 10:00:12
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
一类高层,28层四单元式,底层为商铺,商铺设置喷淋系统时碰到一个问题,防火分区如何划分?
问建筑,也不是很清楚。上面的住宅为每层每单元一个防火分区,但底层分隔较恶心,有很多不超过三百方的商铺,而且有四个门厅。这样的话防火分区很难确定,1、整个底层一个防火分区,做一套水流指示器及相应管网。2、所有商铺一个防火分区,然后每个单元的门厅一个防火分区,总共五个防火分区,做五套水流指示器及相应管网。3、每个商铺、每个门厅一个防火分区,总共十N个…………
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报