土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】电表在断电后重新送电老是坏掉而且无任何显示

【求解】电表在断电后重新送电老是坏掉而且无任何显示

发布于:2012-02-10 08:50:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电所的电流表、电压表(进线和联络的是三相的) 在断电后重新送电老是坏掉即无任何显示,更奇怪的是可能下次断电再送电又正常了,电流表的接线:220交流电源,CT线,2条到现场电流表的毫安级线(现场的电流表也容易坏,,几率要小些,现象一样),变电所带的负荷是电机,还有用电量很小的照明和仪表电源,变电所的表差不多全部坏过了。是表的质量问题么?求知。产品为上润仪表公司的!

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • loujinpu
    loujinpu 沙发
    同意你的答复,楼主叙述的不清楚
    2012-02-14 08:20:14

    回复 举报
    赞同0
  • tflash
    tflash 板凳
    电表没有退磁处理。
    2012-02-13 17:26:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么时候出配电室的施工图纸

小区配电室的图纸一般什么时候出,或者说至少施工到什么阶段要出图?是不是跟其他电气图纸一齐出来,请教各位