    需氧量理论公式:
    O2=a’Q(Sa- Se )+b’VXv
    式中: O2:混合液需氧量,kgO2/D
    a’:每降解1kg有机物所需要的氧量,以BOD计,kg
    Q:废水流量,m3/D
    Sa:进水有机污染物量,以BOD计,kg
    Se:出水有机污染物量,以BOD计,kg
    b’:每kg污泥自身氧化所需氧量,kg
    V:曝气池容积,m3
    Xv:单位曝气池容积的MLVSS量,kg/m3

    a’=1.3, Sa=300ppm, Se=40ppm, Q=40m3/D (以BOD计算)
    a’=1.3, Sa=1000ppm, Se=250ppm, Q40m3/D(以COD计算)
    有关生物膜内源呼吸自身氧化需氧量b’,按下列各项计算:
    采用软性填料,比表面积为2472m2/m3,
    b’值采用埃肯费尔德提供的数据,即0.3mg/(m2.h)=7.2 mg/(m2.d)
    选用固定式平板微型孔空气扩散器,其氧利用率Ea=10%~20%,取中间值15%
    按室外排水设计规范公式计算
    详见《室外排水设计规范》GBJ14-87 第6.7.2条。
    2009-01-16 10:42:16

    回复 举报
    赞同0
  • yangnan2007
    yangnan2007 板凳
    a’=1.3
    我想这个数比所谓a’=0.42~0.53要好理解的多
    能给个出处吗?
    2009-01-16 10:08:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

环保工程施工

返回版块

9.08 万条内容 · 151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]关于工程调试

COD为200,BOD为5,做方案时由于大意,现在开始调试才发现,污泥没法长好,请问该采取何种措施?请各位大侠,帮忙出出主意啊!感激不甚!