各位大虾: 新年好!!
最近小弟遇一难题:某公园供水水源为半山处的一座200吨水池, 现有一差不多同标高的一个厕所(4个蹲位,感应阀冲洗)因水压不够而无法冲洗. 请教各位,有何办法进行局部加压(不用管道加压泵)?
望不吝赐教!!!
04/01/15

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • shawsky
    shawsky 沙发
    1、适当降低蹲位标高;
    2、采用脚踏开关
    2004-01-16 12:23:16

    回复 举报
    赞同0
  • zzg1880
    zzg1880 板凳
    我认为,采用任何加压都不合理,仅四个4个墩位的厕所增加动力,还有运行费用。
    我倒赞成清源的说法。
    2004-01-16 01:42:16