求助:泵房上的电源切换箱进线问题
求助:泵房上的电源切换箱进线问题
地下室泵房里面原先有一路电源线从配电房里面单独引出,那么消防验收要求从配电房里面再引一路电源线出来,问题是他要求前后两路电源线要从不同的两个变压器上引出,这有道理吗?
谢谢!
发布于
2006-09-11 19:32:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
a9804li
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~````
是道理的了,双电源供电,在水泵房最末一级配电箱自动切换!