土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 水电厂剪断销的接线方式?

水电厂剪断销的接线方式?

发布于:2006-09-11 19:31:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教水电厂的各位朋友,剪断销接点是串联接线还是并联接线,谢谢!!!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • flxlx
    flxlx 沙发
    一般采用的都是串联的较多
    2007-11-27 21:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhong.136
    zhong.136 板凳
    剪断销剪断的接线方式因它所担负的任务而定:如果作用于事故跳闸则要接成串联,这样任何一个剪断销剪断保护都能可靠动作;如果作用于发信号则要接成并联,这样就能直接告诉你那个剪断销剪断了.
    2007-07-23 08:39:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多