土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2500KVA变压器的配电问题

2500KVA变压器的配电问题

发布于:2006-09-11 19:29:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一变电所,选了两台2500KVA变压器,低压侧电流1.443X2500=3607.5A,选框架开关4000A,母线4000A,不知行否?
还有,低压柜的选择,一般的GGD柜子载流量最大仅为3200,故在手册上找到一种柜子;GHD8系列的柜子,其载流量最大为7000A,不知道中柜子哪位大侠用过,性能如何?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV 电压互感器二次侧220V怎么接线?

今天用二只电压互感器 型号:JDZF11-10/0.1/0.22 2只,二次侧的0.22KV接线如何才是最准确的?

回帖成功

经验值 +10