发布于:2006-09-11 18:39:11
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
现在污水消毒中,比如医院污水消毒,当用氯消毒法消毒时,规范及技术指南上一般建议的加药量指的是有效氯。比如医院污水的预处理,一般加有效氯量为:30-50g/L.但是二氧化氯发生器产生的ClO2是否就是有效氯呢。上次看到一个厂家给报的资料,其告诉我们型号为100g/h的发生器,其有效氯为300g/h.那岂不是说100克ClO2相当于300克的有效氯???而有些厂家说的又不一样,说ClO2发生器的产生量就是有效氯!!!狂晕!!请各位兄弟给以意见!积分鼓励哦!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
wan.zhiqiang
沙发
非常不错,有效氯就是这个意思!实际氯百分数乘以电子转移价位!
2009-04-09 16:33:09
赞同0
-
bluerose027
板凳
如果选用复合二氧化氯发生器,可以直接套用,目前国内的复合二氧化氯发生器都是以有效氯定产额的,比如10000g/h,就是指10000g有效氯每小时。如果选用纯二氧化氯发生器的话,虽然二氧化氯的有效氯值为263%,但实际应用中往往消耗量不同,要适当的放大。
2006-09-14 16:16:14
赞同0
加载更多回复 举报