变电所设计你都做那些内容?正在安装施工的一个变电所(10kV/0.38kV),我设计时做了高低压一次图、变电所设备布置图(包括平面布置、桥架线槽布置、接地布置);二次图、模拟屏、直流屏图纸由设备厂家提供(本人审图,实际我就没仔细看过就签字了);计量柜由供电局提供;在施工中出了不少问题(设备提供厂家和安装不是一个单位):1.直流柜厂家提供过来的是柜后需要检修的,而我的布置是靠墙的(厂家掉换);2.变压器到低压柜的母线采用四线(外壳做接的),而低压柜做的是五个母排的接头;3.模拟屏厂家竟然做的是手动的,就是那种很早的那种断路器合闸后,再把模拟屏上相对开关手动闭合(业主在联系更正);4.变压器超温报警未做;5.二次线缆平面我只预留线槽,但是起止位置未注明,无法施工,最后设备厂家出了个简单线缆要求,然后交给安装单位。