我现在有消防方面的一个问题:有一个网点的消防,要做喷淋,可是市政提供的水压不够,需要设置消防水池及配套泵,还要设置屋顶水箱.可是甲方不同意设置水箱,那我怎么做呢???

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoxiao
    xiaoxiao 沙发
    谢谢各位的回复.非常感谢.
    请问楼上诸位:消火拴系统的水箱也可以用气压给水设备代替么??
    2004-02-03 12:45:03

    回复 举报
    赞同0
  • bianchenglang
    bianchenglang 板凳
    一般一套消防气压给水设备包括消防稳压设备和消防主泵两部分,消防稳压设备的作用是在无火警时保持系统压力,当发生火灾时,只要喷淋设备或消火栓打开,罐内的水可及时向消防管网供水。娄罐内压力降低到一定程度时,发出信号启动消防主泵,这种稳压设备要求罐体的有效水容积能满足消防初期30秒的消防用水量。另外有一种形式的消防气压给水设备,不带消防主泵,发生火灾后,由气压罐内的贮水来满足10分钟的消防用水量,这咱形式就要求气压罐的容积较大(或用双罐、多罐)。
    2004-02-03 09:42:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教带稳压泵组时的底层消火栓减压孔板设计问题

消火栓系统,屋顶水箱加稳压泵气压罐,稳压泵启动压力ps1=36m,停泵压力ps2=42m,另外在压力降到p2=33m时,发信号启动底层消防泵,那么距稳压泵处高度为h的消火栓,其减压值应该是:ps2+h-50?? ps1+h-50?? p2+h-50?? 还是干脆h-50?