土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器高压侧安装电流互感器问题

关于变压器高压侧安装电流互感器问题

发布于:2012-02-09 20:08:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV高压柜1600KVA的变压器高压侧安装了100/5的电流互感器,请问可以用吗

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    区管说得对,按理应该用150/5的。
    2012-07-14 13:50:14

    回复 举报
    赞同0
  • poi1956
    poi1956 板凳
    高压部分不没做过的,学习了。
    2012-06-28 16:17:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

220KV变压器中心电保护装置接地问题,请帮忙!

在做升压站主变施工图时遇到问题:中性点保护装置由接地隔离开关、避雷器及放电间隙组成,三个设备安装于同一立座上,立座底部距地250mm处有接地点。现在出现分歧处为——接地开关的接地线是应该连接在底座上经过金属支架接地,还是应该单独用扁钢引下至接地网。以下为两张图纸,图纸1为利用底座和立柱(我们好几个工程都这么做的),图纸2为直接引下(这次同事提出来的方案)。规程没查到必须单独引下,请大家根据经验及规程给予宝贵意见。急!!!!

回帖成功

经验值 +10