请教:大型的建筑群,10kV市电引入方案如何?谢谢
请教:大型的建筑群,10kV市电引入方案如何?谢谢
比如变压器总装机容量20000kVA,1路10kV市电引入容量只能满足11000kVA,采用什么方式更可行,或者更常见呢?
1.3路10kV市电引入,2主1备,
2.2路35kV市电引入,
3.2路10kV市电引入,均主用分供,拿油机做备用
发布于
2006-09-11 15:45:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
小盈盈笑
难道3路市电,2用1备的供电方式不是很常见的吗?如果供电局先建好了开闭站,我们后期再建楼,只能从建好了的开闭站引市电吧。那不就受它的容量限制吗?
2006-09-12 14:43:12
来自 PC
评论
举报
xiaosu0105
如果说两路10kv市电只能够满足11000KVA的容量,那么感觉应该是供电公司设计失误,或者是北京之外的其他一些地方开关设计比较小,但是在北京每一个开闭站可以根据所需容量大小进行设计,开闭站大部分都是两路10kv市电,最高能够满足40000KVA的容量甚至更大。
如果说你们那里设计的容量只能够承担这么大,那么三路10kv市电我个人感觉是不行的,那就只能是上35kv或者110kv了。
2006-09-11 22:37:11
来自 PC
评论
举报