土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 0.2V0-柱少剪力墙多

0.2V0-柱少剪力墙多

发布于:2012-02-09 19:09:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于柱少剪力墙多的框架剪力墙结构,0.2V0要怎么调才合理呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hwwcxy
    hwwcxy 沙发
    好的,谢谢。那么,再冒昧问一下,怎样就算是柱少剪力墙多呢
    2012-02-11 17:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    对于柱少剪力墙多的框架剪力墙结构,0.2V0剪力调整依然要进行,但调整系数以不超过2为宜,也就是没有必要做过大的剪力调整.