土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于桥架接地的几个问题

关于桥架接地的几个问题

发布于:2006-09-11 13:11:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问1.铝合金桥架接地干线能否用25X4的镀锌扁钢,我看大家都用40X4的,可是图籍上说只要截面不小于60mm2即可。
2.接地干线是与总等电位连接,还是与配电的母排连接?
3.接地干线是要多次接地,还是只接地一次就够了?
4.桥架的支架要不要做接地。如果要,为什么,支架不是已经和桥架有连接了吗?
这几个问题,实在搞不懂,请大家赐教。
  • jiangxiong5200
    2、接地干线是与建筑的基础钢筋网进行连接,然后从总等电位接线端子箱内出线至配电的母排,是属于重复接地。
    3、接地干线一般在竖井内接二道既最下方一道和最上方一道。
    4、桥架的支架可不做接地,但桥架的支架本身已经具备接地的功能,桥架连接有专用连接片,我专用接地跨接线。等于桥架和支架均已经接地。有一中情况属于特殊,即桥架与支架间有阻断功能,那么桥架的支架必须另做接地。
    2006-09-12 11:12:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。