我单位一台电容补偿柜经常爆熔断器的座,电容器柜是这样配置的,首先是刀型熔断器开关,然后分成十路,每路三相熔断器进入电容切换交流接触器,然后是热继电器,然后连接电容器,电容器使用正泰的自愈式电容器。情况是这样的,用过一段时间就会出现熔断器底座直接崩开烧毁,而其他地方都正常。电容器也没问题,我现在怀疑是不是我购买的熔断器底座质量不好,导致发热打火引起爆燃,请大家讨论一下,谢谢

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋石
    秋石 沙发
    千万不要用微断作为保护电器。
    2012-02-15 22:38:15

    回复 举报
    赞同0
  • ch6789
    ch6789 板凳
    熔断器质量问题
    2012-02-15 11:22:15

    回复 举报
    赞同0