【无奈】审查意见:车库需设置气体报警?

发布于:2012-02-09 13:01:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
刚收到一条小区地下车库审查意见:地下车库需考虑燃气车停放,需设置可燃气体探测器。。

无奈。。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ljphb
    ljphb 沙发
    我也是第一次听说,昨天刚跟审图说了一些,在下停车区只用设感温探测器.
    如果是燃气锅炉房才设置可燃气体探测器呀
    2012-02-09 16:50:09

    回复 举报
    赞同0
  • netling
    netling 板凳
    从来就没有听说过如此的要求,平时小车是用汽油的,车库也没有要求按照汽油仓库的做法来要求啊,所以完全没有必要
    2012-02-09 15:55:09

    回复 举报
    赞同0