土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于热水分区的问题

关于热水分区的问题

发布于:2004-01-12 17:59:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
当热水系统分区供水时,各给、回水管能否共用一个热水箱?请高手指点,谢谢。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • nt1991
    nt1991 沙发
    可以但是比较麻烦!
    首先、你应设分、集水缸,分水缸后在中区和高区供水管道上分别设置增压泵及电动控制柜,在低区定压的基础上,再给中、高区定压。
    第二、要在中、高区热水系统回水管道顶端设断流器,然后在中、高区系统定压线2mH2O点设阻旋器,这是中、高区降压系统。
    第三、若系统要求较高,你还需要再中、高区设自立式压差控制器,以保证系统水力平衡。
    第四、这是一项专利技术,好像公司在沈阳。
    第五、您应该明白了吧?
    2004-02-17 09:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • gnjxhjp
    gnjxhjp 板凳
    你是做太阳能的吗?
    这个问题在做太阳能时,
    经常碰到很容易处理的
    2004-02-06 11:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多