土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电计算的问题:注册复习题疑惑!!

供配电计算的问题:注册复习题疑惑!!

发布于:2006-09-11 09:31:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
380/220V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号。在A、B与C、B之间,各接入1台(共2台)功率因数相同的760VA负荷,则A相线、B相线、C相线、N线上的电流分别是多少?是如何计算的?有公式吗?谢谢!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ttlcl_19972852
    按相量计算:S=UI,U为相量,I为相量的共扼值。B相电流是叠加值,故要大于A,C相电流流值
    A相:2A,B相:3.464A,C相:2A,N线:0(N线无电流)
    请多多指教。
    2006-09-13 12:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhao123456
    zhao123456 板凳
    至于公式一般设计手册或供电教材上均有,论坛里有N多!如刘介才主编工厂供电。
    2006-09-12 08:17:12

    回复 举报
    赞同0