土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 还是那个基础的问题

还是那个基础的问题

发布于:2006-09-11 08:51:11 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一个照明配电箱,总开为3P AC400V ,分回路有3路,分别负载为2KW、3KW、2KW,均为单相 AC220V,在不考虑KX、COS%的情况下,怎么选择总断路器,要具体计算步骤,若需要除以1.732,请说出理由。详细。

另有一个动力配电箱,总开为3P AC400V ,分回路有3路,分别负载为5KW、6KW、5KW,均为三相 AC380V,在不考虑KX、COS%的情况下,怎么选择总断路器,要具体计算步骤,为什么要除1.732,详细。

还有一个动力和照明混合的配电箱,总开为3P AC400V ,分回路有6路,照明负载为A:3KW、B:3KW、C:2KW均为单相 AC220V,动力负载为5KW、6KW、5KW,均为AV380V在不考虑KX、COS%的情况下,怎么选择总断路器,要具体计算步骤,为什么要除1.732,详细

这个问题我曾经问过很多人,结果各不相同,希望高手统一。感谢

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhwtaiji1
    zhwtaiji1 沙发
    偶也来回一下哈
    首先偶要帮你明确个问题撒,因为你的电源肯定取自变压器的二次侧了,而且变压器二次侧肯定是Y接,且中性点接地(这是由于你需要AC220V的单相电压,故需要零相,所以变压器二次侧必须接地星接)。
    明确了上面的问题哈,那么再来解释下1.732哈。就如前面几位说的一样,三相系统各相对称,所以视在功率S=3U(相)I(相)=1.732U(线)I(线)。U(线)为线电压,I(相)为相电流。因为变压器二次侧为星接,所以U线=1.732U相,I(相)=I(线)。电力系统规定系统额定电压为线电压,额定电流为线电流。所以在计算三相时会遇到这些问题啦,楼主看看清楚没。
    2006-09-13 20:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhwtaiji1
    zhwtaiji1 板凳
    偶也来回一下哈
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 749 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

专业基础考试电磁场部分的资料

看了一下,感觉还行,这部分真感觉停难的。找到这个资料,分享一下。

回帖成功

经验值 +10