土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 我被直流接地吓了一跳

我被直流接地吓了一跳

发布于:2006-09-10 23:13:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂新投入一台变压器,在试运行中,一天晚上,重瓦斯突然动作跳闸,半夜里,值班人员打来电话。惊的我一身冷汗。第二天,打电话告知厂方抓紧来处理。厂方心急火燎的赶到。做了多个实验。基本排除重瓦斯故障。建议查一下二次线,是否误跳。查来查去,发现重瓦斯正电源内部桩头常开点另一侧对地,非常不易察觉,只能通过万用表测,而温度计内正电源线与地恰好碰壳。幸好是一场误跳。但也给我们一个教训:变压器二次安装是我们坐的,二次线并没有按照规程要求测一下绝缘,否则,就不会出现这样一个误会。有没有类似情况,大家来讨论。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • m_fly800
    m_fly800 沙发
    这事也有啊,很难查的故障啊。。。
    2008-09-22 23:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • mxmx759
    mxmx759 板凳
    我的温度设定就是150 跳闸呀
    避雷器没有问题(已检测过)
    2008-09-15 14:25:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多