土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】母联开关同期合格,系统发掉牌信号,厂用中继泵掉闸

【求解】母联开关同期合格,系统发掉牌信号,厂用中继泵掉闸

发布于:2012-02-08 22:50:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电厂10KV配电室,有2台 发电机,出线有电缆线路(串接电抗器),35KV升压变2台,正常运行时为I、II母线运行,#2机停机,母线导至I、III母线运行,在合03母联开关时,系统发掉牌信号(个别情况发接地信号),同时厂用中继泵掉闸(380V,中间有2级变压器,未发任何保护动作信号,过后同流保护信号正常),母联开关同期合格,请问什么原因?近几年10KV配电室电缆出线增加,怀疑是对地电容增大,和母联时产生操作过电压造成系统波动引起中继泵掉闸,领导让查母线并连电容器,有没有关系?母线接有磁吹避雷器及电容器,其作用应是保护发电机匝间短路和防止感应过电压吧?出现发掉牌或发接地信号与电容器有关系吗?这种情况应怎么办?
#1、2机运行时是I、II母线 运行,#2机停机后导至I、III母线运行时,合03开关造成发母线接地掉牌,有时发母线接地信号,同时中继泵掉闸,10KV、35KV母线均带有电缆出线,图上未标出。
所有的信号只有接地发出,中继泵掉闸无任何信号,中继泵有过流及零序保护。

[ 本帖最后由 faqinting 于 2012-2-12 10:39 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 炊烟111111
    炊烟111111 沙发
    在合母联开关时发接地信号,应该是电压不平衡引起的啊,我在一篇文章中看到,当电缆出线增加,系统对地电容增大,操作时容易引起过电压,这是在一篇电压互感器爆裂的分析中看到的
    2012-02-12 10:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • 最后一片枫叶
    楼主也是专业人士,如果要专业的分析的话,最好把图纸,当时的运行方式,跳闸开关的发的具体信号和定值是多少一起发出来才能具体清晰的分析。还有楼主说是因为电缆电容太大导致过电压?发电机出口电缆电容相当于一个并联电容器,并联电容器是起稳压作用的,不至于达到过电压那种水平吧?
    2012-02-11 17:01:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二氧化氮的危害和防治仪器

  健康危害: 氮氧化物主要损害呼吸道。吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状,如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、呼吸窘迫综合征,出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。慢性作用:主要表现为神经衰弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。   环境危害: 对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。

回帖成功

经验值 +10