土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水事故排出口的设置位置及标高

污水事故排出口的设置位置及标高

发布于:2012-02-08 22:36:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本人现做一项目,污水干管最终汇入污水处理厂,在干管接入污水处理厂提升泵站前宜设事故排水口(规范要求),泵站入口已考虑设闸门。但目前干管检查井出口标高几乎已低于周围某一小河流河床低标高,这种情况如何设事故排出口,请各位老手帮忙考虑一下,谢谢。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • w5208833
    w5208833 沙发
    需要设置事故排出口,包括倒虹管前!
    2015-06-15 16:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • tbqyc
    tbqyc 板凳
    按规范是要设的,排放口标高不得低于附近排放点小河常水位,可适当抬高,管道内的水位提高了自然就排出去了。为防止洪水期河水倒灌,应在排放口设置拍门或闸门,在泵站进水井内设置也行。
    2012-02-16 09:25:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • S8-3-2声屏障设置位置
    本工程为S8-3-2声屏障设置位置图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 9.9米外环梁诱导缝设置位置平面图
    本资料为9.9米外环梁诱导缝设置位置平面图,含9.9米外环梁诱导缝设置位置平面图等,欢迎下载。
  • 最新图集混凝土检查井及配筋图-雨水口-出口CAD汇总
    最新图集20S515混凝土检查井、三通井、四通井及配筋图、16S518雨水口、20S517排出口共20张CAD图纸,适合建筑给排水、市政给排水,可供参考,纯手绘,制图不易,希望能帮到大家。预览图表格文
  • 连接体的设置位置对钢筋混凝土高层结构受力性能的影响
    [摘要]本文以工程实例为背景,利用国内著名的工程分析软件PKPM 中的SATWE、EPDA 及EPSA 模块对钢筋混凝土双塔连体 结构进行了系统的分析,得出连接体位置的高低对钢筋混凝土双塔结构的影响
  • 对于拉粱的作用进行了讨论,分析了不同方案的利弊,最后对设计标高建议设在基底处。拉梁的作用之一是将各柱下独立基础,通过拉梁形成一个平面梁格,使得各独立基础在水平方向能够互相制约,发挥整体作用。
  • 设置位或字节的几种方法
  • 某住宅楼生活废污水合流出图
    本工程为某住宅楼生活废污水合流排出图,包含排水系统图、雨水立管图、生活废污水合流排出图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 垃圾发电厂汽机本体事故放油、补充油及排油烟管道,图纸中包括汽机本体事故放油、补充油及排油烟管道系统图、汽机补充油管道布置图、汽机事故油管道布置图、施工说明、支吊架详图、主油箱排烟管道布置图、2m3补充
  • 此结构是一种由多根小圆形带组成的产品不良输送带组件。该机构由同步带同步轮组成的带传动模式运行,并由张紧轮进行张紧的输送带组件。可以识别特征之后进行编辑,有包含细节部分,可以用在出项目方案或直接用来细化
  • 本数模为汽车后排空调风道结构,其进气端连接在HVAC上,将空气传输至仪表板出风口处,用以达到送风的目的,不包含原始参数,可进行编辑,本数模仅供交流学习用,勿作商业用途,欢迎各位朋友查看,如有需要欢迎下
  • 三层模具放置架,使用槽钢、方管、无动力滚筒、双链轮动力滚筒组成,配合转角电机实现下面两层滑道自动推入和自动排出机能,由可控制按钮操作实现。每层滑道设计负载1000KG。...
  • 冷凝水回收系统回收蒸汽系统排出的高温冷凝水,可最大限度地利用冷凝水的热量,节约用水,节约燃料。对工厂的节能降耗,提高经济效益有显著的作用。冷凝水回收系统大致可分为开式回收系统和闭式回收系统两种。...
  • 一种NG排出和补料搬运上料模組,适用于NG排出和补料搬运上料运动的场合,采用NG排出和补料搬运的运动方式,即实现了NG排出和补料搬运上料运动,它又具有速度快、运行稳定、精度高、结构紧凑的优点。...
  • 本数模为汽车后排空调风道结构,其进气端连接在HVAC上,将空气传输至仪表板出风口处,用以达到送风的目的,不包含原始参数,不可进行编辑,本数模仅供交流学习用,勿作商业用途,欢迎各位朋友查看,如有需要欢迎
  • 污水厂总平面位置建施cad图纸
    本资料为污水厂总平面位置建施cad图纸,资料内容包括总平面位置图,建构筑物一览表可供参考,值得设计师下载
  • 某生活污水处理站预埋件位置图,套管及预留洞详图、工艺管道平面图、管道布置图、支架预埋件详图等,仅供参考,建议使用2014cad及以上版本打开...
  • 污水处理中均质池、调节池的作用是克服污水排放的不均匀性,均衡调节污水的水质、水量、水温的变化,储存盈余、补充短缺,使生物处理设施的进水量均匀,从而降低污水的不一致性对后续二级生物处理设施的冲击性影响。
  • 事故污水处理池施工组织设计
    本资料为:事故污水处理池施工组织设计,内容详实,可供设计师下载参考.
  • 经过脱硫塔内部的不断循环,内部浆液密度增大,然后利用石膏排出泵经过管路进入浆液旋流器,然后进行后续的后续,大家可以根据图纸的绘制进行对应的设计,欢迎大家下载...

阅读下一篇

不停水开口

有大侠做过不停水开口吗?能介绍下具体的方法步骤吗?

回帖成功

经验值 +10