请问该图如何理解
发布于
2012-02-08 22:04:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
无间道
该钢筋表示的右侧板的上部钢筋是通常拉通设计的,到左侧的板伸出650以后就断掉了。这是一种非常常见的配筋方法。右侧的楼板受力比较复杂,或有特殊要求,或板跨较小。
2012-02-17 04:59:17
来自 PC
评论
举报
sunlimingabc
图示不是很明白。可能因为邻跨的板筋直径或间距不同。 做100%接头就是了。但是别忘了乘搭接系数