土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地梁砼保护层不足的处理方案

地梁砼保护层不足的处理方案

发布于:2006-09-10 21:00:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于施工过程中将3.5 厘米厚的保护层浇筑成梁底部保护层为2.5厘米的保护层,梁顶面保护层浇筑为0.5厘米的保护层,导致整个地梁截面比设计少3—5厘米,该建筑为单层店面的地梁,跨度为3—6米。线荷载12KN/M,该地梁配筋制作尺寸符合设计要求,处于回填土上。就以上问题请问哪为高师能给予宝贵意见给出该质量缺陷的处理方案,在此表示感谢!该责任人的求援!在此急盼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • scs1004
    scs1004 沙发
    增大保护层
    方法是用聚合物砂浆抹一层
    砂浆强度等级大于C20
    你找找加固的产品介绍就能找到
    2006-09-11 09:44:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂房的板厚要加大吗?(各位高手指教)

我在设计一个厂房,板很多都是3000X6000,活荷载5.0,我定是100厚,不知道够不够,要不要加大

回帖成功

经验值 +10