由于施工过程中将3.5 厘米厚的保护层浇筑成梁底部保护层为2.5厘米的保护层,梁顶面保护层浇筑为0.5厘米的保护层,导致整个地梁截面比设计少3—5厘米,该建筑为单层店面的地梁,跨度为3—6米。线荷载12KN/M,该地梁配筋制作尺寸符合设计要求,处于回填土上。就以上问题请问哪为高师能给予宝贵意见给出该质量缺陷的处理方案,在此表示感谢!该责任人的求援!在此急盼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • scs1004
    scs1004 沙发
    增大保护层
    方法是用聚合物砂浆抹一层
    砂浆强度等级大于C20
    你找找加固的产品介绍就能找到
    2006-09-11 09:44:11