土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于措施P30 2.5.22-8里的减压阀的理解?

关于措施P30 2.5.22-8里的减压阀的理解?

发布于:2006-09-10 18:15:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
减压阀前压力肯定大于阀后用水器具的额定工作压力的啊,否则干吗设减压阀啊?
措施的意思难道叫我们都两个减压阀、两个减压阀一起串连设??

此问题更新过!

1198739381514.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • catte
    catte 沙发
    能把你的问题表达的清楚些吗?
    当一个减压阀后的水压超过洁具水压要求时,可以在超过水压楼层起串通减压阀进行二次减压
    2008-01-04 19:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • yjjnf2000
    yjjnf2000 板凳
    帮忙解答我的新问题 !!
    2008-01-03 17:08:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自灌式水泵 自吸式水泵的区别、特点?

自灌式水泵 自吸式水泵的区别、特点、各自适用场合?

回帖成功

经验值 +10