土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防系统火灾报警配管(暗配)不用焊接钢管,用KBG或JDG可以吗
消防系统火灾报警配管(暗配)不用焊接钢管,用KBG或JDG可以吗

全部回答(8 )

  • lwq1982127227

    人防区的要采用壁厚达标的焊接钢管,之外其他区域暗埋可以采用KBG或JDG;其实楼上楼板墙壁能使用阻燃PC电工管也是可以的,有工程实践
    2016-11-01 11:17:01 来自 PC 评论 举报
  • sunny521000
    人防区的要采用壁厚达标的焊接钢管,之外其他区域暗埋可以采用KBG或JDG;其实楼上楼板墙壁能使用阻燃PC电工管也是可以的,有工程实践
    2016-05-25 14:35:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10