  据悉,目前质检总局特种设备局已公布了2批共33家在用工业锅炉能效测试机构。今后,对于批量生产的工业锅炉(指同一型号、生产多台的情况),在定型测试完成且测试结果达到能效要求之前,生产厂家制造的数量不应当超过3台。批量制造的工业锅炉通过定型测试后,只要不发生影响锅炉能效的变更,不需要重新进行定型测试。对于非批量生产的工业锅炉,应当在安装完成6个月内进行定型测试。面对大量的在用锅炉,《规程》也做出了相应的规定,锅炉使用单位每两年要对在用锅炉进行一次定期能效测试,测试工作宜结合锅炉外部检验进行,由质检总局确定的能效测试机构进行。经过多次讨论和征求意见,此次涉及锅炉能效的4项测试方法也一同出台,包括锅炉定型产品热效率测试、锅炉运行工况热效率详细测试、锅炉运行工况热效率简单测试、锅炉及其系统运行能效评价。其中,锅炉定型产品热效率测试是为评价工业锅炉产品在额定工况下能效状况而进行的热效率测试。《规程》范围的锅炉测试热效率结果应当不低于附件A规定的限定值,对于《规程》范围以外的锅炉,定型测试热效率结果应当不低于设计值的要求。电站锅炉产品按照相关标准的要求进行能效测试,测试结果应当满足相应标准规定或用户技术要求。


文章出自: www.chinazhongchuang.cn
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉安全阀安装须知

  安全阀安装应符合下列要求:  (l)额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀:额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。  (2)安全阀应垂直安装在锅商、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。  (3)杠杆式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。