如题
以前有个类似的工程封闭式冷却塔喷淋水做了反渗透处理,现在手上这个厂家认为做了反渗透处理后变为纯水,和空气接触反而有变酸性的危险,请问这种情况是否需要做反渗透处理?第一次做,拜谢!

全部回答(6 )

  • csrco
    不需要,纯属浪费,还会有腐蚀。

    只要对喷淋水做开式冷却塔的那样维护就可以了,加药,旁滤就好了
    2012-03-20 17:45:20 来自 PC 评论 举报
  • zhuyaping821102
    您意思是只加药调节PH就可以,不需要做反渗透对吧
    2012-02-16 11:10:16 来自 PC 评论 举报