土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求冷却水泵流量

求冷却水泵流量

发布于:2012-02-08 14:26:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
为11年的考试试题,我计算的结果选D,但是表中给出的冷却水泵的扬程数据是否用不着?
请指教!谢谢!

1 求建筑冷站的冷却水泵流量.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jonmmfiv
    jonmmfiv 沙发
    本帖最后由 jonmmfiv 于 2016-3-19 14:40 编辑

    ============================
    2013-09-12 20:51:12

    回复 举报
    赞同0
  • 怕娃落地
    怕娃落地 板凳
    1.冷冻水泵流量及扬程:
    ①流量:根据公式就可以计算→冷冻水流量=蒸发器流量/温差/1.163,计算出的流量数据1.1~1.2系数(也可以不选择增大系数)=冷冻水泵的流量(需注意蒸发器流量单位为:m3/h)。
    ②扬程:根据该系统几方面的因素计算扬程→制冷机组蒸发器水阻力;末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力;回水过滤器阻力;分水器、集水器水阻力;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失(注:如果采用二次泵需注意,一次侧、二次侧的扬程问题)。
    2.冷却水泵流量及扬程:
    ①根据公式就可以计算→冷却水流量=冷凝器流量/温差/1.163,计算出的流量数据1.1~1.2系数=冷冻水泵的流量(需注意冷凝器流量单位为:m3/h)。
    ②扬程:根据该系统几方面的因素计算扬程→制冷机组冷凝器水阻力;冷却塔喷头喷水压力;冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差;回水过滤器阻力;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失。
    ③冷却塔水流量=冷却水流量X1.1~1.2倍的系数,实际冷却塔的流量=冷却塔水流量X1.2~1.3倍的系数(一般不取,已能满足系统要求)。
    2013-09-12 18:39:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 728 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住建部、人保部电话

建设部执业注册中心01068318710人保部专业技术人员管理司01084208366现在成绩已经到了人保部,就等着人保部公布呢,大家可以打这个人保部电话催他们。

回帖成功

经验值 +10