标幺值,请教

发布于:2006-09-10 15:29:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
关于在一般保护计算中,线路首端系统的电抗标幺值是指该电压等级下的母线电抗标幺值吗?如在10千伏线路的首端系统电抗标么值就是指其母线的电抗标么值,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 沙发
    呵呵听了2楼的解释我才懂。建议楼主去看《工业与民用配电设计手册》,上面都有,叙述的很清楚,还随书附软件。
    2006-10-20 17:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhwtaiji1
    zhwtaiji1 板凳
    解释下撒,你提的这个问题恐怕是个误解。
    应该常被人叫做XX变电所多少kV母线的短路容量(或短路电抗)
    其实这个叫法很不准确也容易叫人误会。
    真实的情况应该是电力系统网络在最大运行方式或最小运行方式下,该处母线上若发生短路,由系统发电机到该处变电所经过网络变换得出来的电抗值,但不知谁起了个这么个名,叫XX变电所多少KV母线短路电抗。
    真正母线在高压下电抗是相当小的,基本上是可以忽略的。
    2006-10-19 22:20:19

    回复 举报
    赞同0