变压器
14.13 万条内容 · 368 人订阅
阅读下一篇
如题,好像没有规范对零序互感器的参数选择做规定?不知道各位大侠在做设计时是怎么选择零序互感器的?依据是什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句对变压器-电动机组:变压器容量大于电动机容量的15~30%(经常启动或重载).-这样看可以带250KW的.
对变压器估算(要求中压侧短路容量大于变压器容量50倍):经常启动:0.2倍变压器容量
不经常启动:0.3倍变压器容量
其它启动方式我一般按启动时的容量折算一下(星-角,自耦).