正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
如题,好像没有规范对零序互感器的参数选择做规定?不知道各位大侠在做设计时是怎么选择零序互感器的?依据是什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lyq13703983100
沙发
手册内是这样写的(直接启动):
2006-09-24 10:11:24
赞同0
-
李兴龙机电科技
板凳
注册考试指导书也有计算公式。
2006-09-21 14:04:21
赞同0
加载更多对变压器-电动机组:变压器容量大于电动机容量的15~30%(经常启动或重载).-这样看可以带250KW的.
对变压器估算(要求中压侧短路容量大于变压器容量50倍):经常启动:0.2倍变压器容量
不经常启动:0.3倍变压器容量
其它启动方式我一般按启动时的容量折算一下(星-角,自耦).
回复 举报
回复 举报