土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 强柱弱梁

强柱弱梁

发布于:2012-02-08 14:14:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
非抗震设计,是否要考虑框架柱强柱弱梁?正在做一个工程,非抗震的,柱子红了,看了一下信息,强柱弱梁超了。构件信息如下
三、构件设计验算信息
* Uc --- 轴压比 *
* Nu --- 计算轴压比的控制轴力 *
* JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) *
* JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) *

* f --- 钢构件的允许应力 *
* F1 --- 钢构件的正截面强度验算应力 *
* F2 --- 钢构件的平面内稳定验算应力 *
* F3 --- 钢构件的平面外稳定验算应力 *
* Px --- X方向强柱弱梁验算结果 *
* Py --- Y方向强柱弱梁验算结果 *

N-C= 26 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 14* 350* 350* 20* 350* 20

Cx= 1.13 Cy= 1.06 Lc= 5.40(m) Nfc= 5 Rsc= 345

RLIVEC= 1.00 钢柱 工形截面

( 2)Mx= 31. My= 8. N= -2601. F1= 1.9186E+05 f= 2.9500E+05

( 2)Mx= 31. My= 8. N= -2601. F2= 1.8306E+05 f= 2.9500E+05

( 2)Mx= 31. My= 8. N= -2601. F3= 2.5992E+05 f= 2.9500E+05

( 2)Nu= -2601. Uc= 0.48

宽厚比, b/tf= 8.40 b/tf_max= 12.38

高厚比, h/tw= 22.14 h/tw_max= 38.18

长细比:Rmdx= 40.6 Rmdy= 64.6

抗剪承载力: SCB_XF= 94.1 SCB_YF= 200.8



** ( 2)Nu= -2601. Px= 3.31 or Py= 2.00 > 1


JUc = 0.00
长细比验算指标 Rx = 40.6; Ry = 64.6; JCJC = 1