这样满足消防?

发布于:2004-01-10 13:16:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一商住楼,二十七层,上面住宅部分(塔式),电梯前室用防火门封闭,共四户,住宅部分前室只有几平方米,那在电梯前设一单栓消火栓,住宅部分只有一个地方挂消火栓,那我设一个双栓消火栓(或是单栓消火栓???),还是一定要设两个消火栓?规范上说要两股水柱到达任一点,梯前室里的消火栓算两股水柱内吗???

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 海啸
    海啸 沙发
    大哥,人家的是高规,不是建规啊
    2004-01-12 15:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 板凳
    建规:第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:

    一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。

    注:①七至九层的单元住宅和不超过8户的通廊式住宅,其室内消防给水管道可为枝状,进水管可采用一条。

    ②进水管上设置的计量设备不应降低进水管的过水能力。

    应该设两根立管,
    2004-01-12 15:34:12

    回复 举报
    赞同0