电气工程
\
断路器
\
【求助】低压进线柜空气断路器无故跳闸的问题
【求助】低压进线柜空气断路器无故跳闸的问题
你好
请教一个问题,我单位的低压进线柜总是无辜的跳闸,使用的断路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完闸检查没问题就可以合闸,低压系统是两台进线柜和一台母联柜,他们之间有互锁,我想请问除了开关会导致跳闸以外,互锁的中间继电器会导致无故跳闸吗,先谢谢大家了
发布于
2012-02-08 13:52:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
zhj201112
还有你的主回路是什么样的 是2个变压器进线线 还是一路变压器一路发电机 柜体是什么型号的 N排是怎么接的
2个回路的N排有没有断开的
2015-02-07 16:26:07
来自 PC
评论
举报
zhj201112
你可以把开关上的整定值都调到最大,
我想问一下,你的变压器是多大呀
低压负荷有些什么东西呀
有没有200多KW的设备啊
2012-04-22 22:22:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xiongying12
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
32
粉丝
1
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.28 万条内容 · 391 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(25 )
2个回路的N排有没有断开的
我想问一下,你的变压器是多大呀
低压负荷有些什么东西呀
有没有200多KW的设备啊